22년도 7월24일 시행 (2회차) 문제 16번 (다)의 전수두 해설과 관련된 질문입니다.
해설을 보면 전양정은 흡입양정+토출양정으로 해설을 하셨는데 옥내소화전에서 전양정은 H=h1+h2+h3+17로
알고 있습니다. 그런데 교수님의 해설을 보면 배관 및 부품에 의한 손실수두 h2와 호스에 의한 마찰손실수두 h3를
고려하지 않은 것은 문제에서 주어지지 않아 그런 것이라고 이해가 가는데 왜? 압력환산수두는 고려하지 않고 계산
했는가 하는 것이 궁금하여 질문을 올립니다.