공지사항

일제경보방식 경종 가닥수에 대한 명확한 답변

  • 등록자 예스미디어
  • 날짜 2023-03-28
  • 조회수 3698

정확한 답안 작성을 위해 

1) 준비작동식 스프링클러설비 문제가 나오면

답란에 "전화선 삭제" 이렇게 쓰시고


2) 자동화재탐지설비 문제가 나오면

답란에 "화재안전기준 개정에 따라 층마다 경종선 추가" 이렇게 쓰기 바랍니다. 


일제경보방식에서 경종선이 층마다 반드시 추가되어야 하는 이유?


근거: NFPC 203 제5조 제3항 제9호

9. 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것 


이유: 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 하려면 수신기에 경종선마다 퓨즈나 차단기를 설치하고 층마다 경종선이 1가닥씩 추가되어야 합니다.

경종선이 층마다 추가되지 않고서는 배선 단락 시 다른 층의 화재통보에 절대로 지장이 없도록 할수가 없습니다.


Q&A

Q: 일제경보방식의 경우 경종에 단락방지장치를 하면 경종선을 1가닥으로하고 층마다 추가하지 않아도 되는지요?

A: 아닙니다. 경종에 단락방지장치를 하더라도 경종선은 층마다 1가닥씩 반드시 추가되어야 합니다. 만약 경종선을 기존대로 병렬로 1가닥으로 배선하고 경종에 단락방지장치를 하면 경종 단락시에는 다른 층에 화재통보에 지장이 없지만 1가닥으로 배선한 경종선이 단락되었을때에는 경종에 설치된 단락방지장치가 이를 감지하지 못하고  다른 층의 화재 통보도 할 수 없으므로 경종에 단락방지장치를 하더라도 경종선은 일제경보방식, 직상 4개층 우선경보방식 모두 층마다 1가닥씩 반드시 추가되어야 다른 층의 화재통보에 지장이 없습니다.


Q&A

Q: 일제경보방식의 경우 경종에 단락방지장치를 하면 경종선을 1가닥으로하고 층마다 추가하지 않아도 되는지요?


A: 아닙니다. 경종에 단락방지장치를 하더라도 경종선은 층마다 1가닥씩 반드시 추가되어야 합니다. 만약 경종선을 기존대로 병렬로 1가닥으로 배선하고 경종에 단락방지장치를 하면 경종 단락시에는 다른 층에 화재통보에 지장이 없지만 1가닥으로 배선한 경종선이 단락되었을때에는 경종에 설치된 단락방지장치가 이를 감지하지 못하고  다른 층의 화재 통보도 할 수 없으므로 경종에 단락방지장치를 하더라도 경종선은 일제경보방식, 직상 4개층 우선경보방식 모두 층마다 1가닥씩 반드시 추가되어야 다른 층의 화재통보에 지장이 없습니다.


수신기에 단락 방지를 위한 릴레이를 설치한다고 해도 경종선은 층마다 반드시 1가닥씩 추가되어야 단락 방지를 할 수 있습니다. 아래 일제경보방식 상세결선도를 보시면 이해하실 수 있습니다.


Q&A

Q :그러면 경종선 단락방지를 위해서 경종표시등공통선도 층수마다 1가닥씩 추가되어야 하는 게 아닌지요?


A: 아닙니다. 배선이 단락 시 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 만 하면 되므로경종선만 층수마다 1가닥씩 추가되고 경종선마다 퓨즈를 설치하면 경종표시등공통선은 1가닥으로 해도 다른 층 화재통보에 전혀 지장이 없습니다. 만약 배선의 단선 및 단락 시 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 규정하였다면 이 떄는 경종선 및 경종표시등공통선을 각 층마다 1가닥씩 추가해야합니다.


비상방송설비인 경우 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재 통보에 지장이 없도록 할 것이라고 규정하고 있으므로 공통선 배선과 업무용배선이 각 층마다 1가닥씩 추가 되는 것과 같은 원리입니다.

이와 관련하여 타 출판사 교재가 잘못된 답을 제시하고 있으니 특히 주의하시기 바랍니다


답란에 "단, 수신기에 경종선마다 퓨즈(단락보호장치)를 설치하였음"이라고 쓰면 보다 확실한 답안이 될 것입니다.

일제경보방식의 상세 결선도